根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗
【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】
鏈接:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & S500系列變頻器
將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。
試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、寫入頻率都正常,唯獨讀出頻率不能實現,監控時D500、D600、D700起的10個寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?
分享
416182339
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
220 點
下載積分:
467 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2009-05-27
最后登錄:
2019-06-26
查看416182339的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-10 14:35
全看
|
小
中
大
你說的這個我做過,我是用2n的跟A500通訊的,正反轉,設定頻率,讀出頻率一點問題都沒有啊
看一下程序,我覺得還是程序問題。這個程序是有點那個的