發表于: 2009-07-07 11:39
全看
|
小
中
大
根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗
【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】
鏈接:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & S500系列變頻器
將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。
試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、寫入頻率都正常,唯獨讀出頻率不能實現,監控時D500、D600、D700起的10個寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-08 14:35
全看
|
小
中
大
看一下手冊嘛!設定頻率代碼“HED",讀出頻率就應為"H6D"
以上
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(jms101) 熱心助人!
下載積分:+2(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-07-08 16:21
全看
|
小
中
大
在讀時D500有數據嗎?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-07-09 10:21
全看
|
小
中
大
這中間看起來較復雜的就是“和校驗”,發送指令和讀取數據格式有所不同,所以實時監控一下發送的數據,因發送的數據位沒改,當然要12個全看(是否有執行其它指令時的殘留數據)!
以上
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
分享