說來也奇怪,由變頻器控制的風機原來是正轉的,現在變反轉了。一般來講,要想反轉,只需改變其中兩相的相序便可;可是我先是改變由變頻器輸往電動機的其中兩相的相序,不行;然后是改變變頻器控制正反轉的接點,也不行;請問這到底是怎么一回事?
分享
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
446 點
下載積分:
2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2009-05-20
最后登錄:
2024-02-19
查看gqm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-07 18:54
全看
|
小
中
大
把變頻器的電動機出線拆掉,然后把變頻器通電運行后,用數字萬用表紅表棒逐個觸及輸出的U、V、W三線,黑表棒另一手提著懸空,萬用表的讀數三極應相同,且在50~120多V的讀數,功率大的讀數大,功率小的讀數小,但應相同,如果碰到有一個極的讀數小一點,那么變頻器在觸發電路有故障,屬于缺相運行狀態,所以象樓主說的那樣不能改變相序。當然電機也要檢查一下,把電機的連接線頭拆掉后,用萬用表逐相檢查,有沒有繞組損壞,相間短路等情況。