今天去檢查一個三相電機的線電流,實測在負載工作一個三相380v\3kw\4極的電機線電流只有4.5安左右,請問線電流(注意是線電流)的計算方法,
注明:原標示標為額定電流為6.8安
按一位熱心人指點:按公式算出應為6安, 是不是說明我選擇電機容量過大??是不是按標準選2.5kw就可以了????
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-03 14:27重新編輯 ]
分享
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
270 個
工控威望:
472 點
下載積分:
1018 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2009-05-09
最后登錄:
2025-07-07
查看jdk1126的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-05 17:29
全看
|
小
中
大
二樓說:
根據你提供的數據,可以看出你們工廠的功率因素挺高的
工廠用電的功率因素不是這樣算法的。應該是說這臺電機功率因素高
你電機是長期運行的,這樣的運行電流是正常了,短期的是大了點,因為長期在額定電流下運行電機會發熱嚴重,絕緣容易老化,電機壽命短。
[ 此帖被jdk1126在2009-07-05 17:39重新編輯 ]