電機用鉗形表測單根線電流比額定電流小是選擇電機容量過大??
上一主題
下一主題
lhs64987572
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
197 點
下載積分:
736 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2007-04-29
最后登錄:
2025-04-21
查看lhs64987572的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-07-02 08:30
全看
|
小
中
大
今天去檢查一個三相電機的線電流,實測在負載工作一個三相380v\3kw\4極的電機線電流只有4.5安左右,請問線電流(注意是線電流)的計算方法,
注明:原標示標為額定電流為6.8安
按一位熱心人指點:按公式算出應為6安, 是不是說明我選擇電機容量過大??是不是按標準選2.5kw就可以了????
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-03 14:27重新編輯 ]
分享
lxmlxmlxy
工業機器人編程服務
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
367 個
工控威望:
394 點
下載積分:
1100 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2008-02-13
最后登錄:
2025-03-18
查看lxmlxmlxy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-02 09:06
全看
|
小
中
大
給你算了一下,你測量值是對的,電機在星型接法時:線電流=相電流 三角形接法時:線電流=相電流*1.732
相電流 I=P/U*0.80
I=3000/380*0.80
則 I=6.32
線電流 I=P/U*0.98*1.732
則 I=4.52
根據你提供的數據,可以看出你們工廠的功率因素挺高的
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wxh0734) 基本功扎實
下載積分:+1(mks) 熱心助人,加分表揚
分享