老弟做了 兩套 低壓配電盤 變壓器是500KVA的 低壓是380V 負載是 315KW的直流電機 現在的問題是 功率因數 補償的不行
問題出在哪里啊 電件全部用的是正泰的 電容的配置也不少 工作后 有幾塊是閑置 的 但是功率因數 就是上不去
分享
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
5350 點
下載積分:
61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間:
2008-12-29
最后登錄:
2021-03-08
查看xyd_hsn10的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-01 16:14
全看
|
小
中
大
檢查取樣的接線位址,電壓和電流。我第一次搞這也有這個問提。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚