用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
低壓無功補償 與諧波負載有關系嗎
上一主題
下一主題
工業電器
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看工業電器的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-07-01 13:08
全看
|
小
中
大
老弟做了 兩套 低壓配電盤 變壓器是500KVA的 低壓是380V 負載是 315KW的直流電機 現在的問題是 功率因數 補償的不行
問題出在哪里啊 電件全部用的是正泰的 電容的配置也不少 工作后 有幾塊是閑置 的 但是功率因數 就是上不去
分享
frankfly
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看frankfly的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-01 22:46
全看
|
小
中
大
整流會產生諧波,但用的都是直流電,因該不存在功率因素的問題啊
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
低壓無功補償 與諧波負載有關系嗎
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院