我看到松下伺服的說明書上4、6腳接受的是負脈沖,而臺達的PLC按習慣的接線法的話發送的是正脈沖,知道的朋友可以告訴我下該怎么接線嗎?謝謝了
分享
oyiwiw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
267 點
下載積分:
555 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2007-10-21
最后登錄:
2024-06-03
查看oyiwiw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-28 22:52
全看
|
小
中
大
哈哈!我們這里經常用松下伺服,只要把臺達PLC的Y0.Y1的com端接24V電源的負極上。這樣臺達PLCR的Y0.Y1輸出就為低電平了。以前的老方法接線是y0.como.y1.com1分別接在松下I/O插頭上50腳3.4.5.6腳,不過這種接法要在y0.y1上外接2k 左右的電阻,不過現在改接在1.2.5.6腳上了,這樣就不用外接電阻了,因為1.2有內置2.2K的電阻。