用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
求解三菱FX8AD溫度顯示問題
上一主題
下一主題
硬功夫
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
334 點
下載積分:
533 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間:
2007-06-11
最后登錄:
2025-07-18
查看硬功夫的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-06-18 22:37
全看
|
小
中
大
我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
分享
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
156 個
工控威望:
355 點
下載積分:
2575 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間:
2008-08-10
最后登錄:
2025-06-26
查看3066445的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-18 23:19
全看
|
小
中
大
LZ有沒有考慮不同地方的溫度也有所不同的,8AD與熱電偶的電器誤差應該沒有那么大,本人曾經計算過閉環壓力控制系統的電器誤差,電器誤差才0.03左右。
如果是用到PID調整的話,外部的誤差是可以調整的,拿反饋值減去你的誤差量,再作為反饋指進行PID調整,即可以把誤差校正過來。
以上
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的