我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-19 10:32
全看
|
小
中
大
8AD的誤差通常不會超過1度的
主機溫度顯示檢測的位值和熱電偶檢測的位置不同吧?
當然有時做工程時間緊,來不及分析,往往有人在程序里人為地向上加上幾度,哈