發表于: 2009-06-17 10:30
全看
|
小
中
大
氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-02
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-17 13:37
全看
|
小
中
大
這個問題主要檢查接線.可以比較確定是接線錯誤問題.然后你測的電壓是在那里的電壓.(確認加到磁性開關上的電壓是24V).連接到PLC輸入口的連接也正確否?有時因為系統存在多電源,一些公共口接觸不良都會造成類似故障.