請教各位,三相電機上起過載保護的熱繼電器,在電源缺相的情況下,會不會動作阿
分享
cjcheng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
91 個
工控威望:
275 點
下載積分:
519 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間:
2008-09-10
最后登錄:
2018-11-28
查看cjcheng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-16 17:07
全看
|
小
中
大
會的 缺相引起其他相電流增大 熱繼電器自然會動作