請教各位大俠,三菱F740-45K的變頻器。前二天顯示CO2怛速過電流跳閘。這二天又是CU2過電壓跳閘。檢查風機電機沒問題。沒有機械問題。這是咋回事呢。???
分享
hjd105
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
292 個
工控威望:
456 點
下載積分:
1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2007-09-21
最后登錄:
2024-05-01
查看hjd105的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-11 21:10
全看
|
小
中
大
請考慮變頻器本身問題。我廠使用F500變頻器帶動風機,從使用第三年開始也出現這種情況,起初以為是負載問題,后來在更換變頻器后就好了。你可以把變頻器負載去除再開機試試。如果還是這樣就可以肯定是變頻器問題了。把變頻器出廠化起不了用。
分享
hjd105
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
292 個
工控威望:
456 點
下載積分:
1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2007-09-21
最后登錄:
2024-05-01
查看hjd105的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-06-12 21:29
全看
|
小
中
大
多數是光耦和電容不好,不過查起很煩。