俺公司里面的電磁閥,老是燒.
用了不到幾個小時就燒,之前一直用得好好的.
自從燒了一個換了之后,就燒得很快了.
量一下電壓,不接電磁閥的話就是220-230左右,接了之后有時會出現280,會不會因為這樣燒了?
怎么會出現這樣的情況?大家能給點提示?..
電磁閥是220V的..
謝謝大家
=======================================================================
借地方一用,看看一下附件!
“斷零”的危害及其防范措施.rar
(109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新編輯 ]
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
分享
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
461 個
工控威望:
1578 點
下載積分:
11 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間:
2006-09-02
最后登錄:
2025-07-09
查看gang.liu9的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-06 09:18
全看
|
小
中
大
220V電源如果來自380/220變壓器,則是電磁閥問題;
220V電源如果來自3P 380V,則是應查總零線, 總零線開路時因3相負載不平衡也會造成
電壓有的升高有的下降;
總零線開路會表現:
1.電柜輸入的總零線與電柜輸出的零線有大于2歐的電阻.
2.電磁閥工作時,如果接電磁閥的這相電壓升高,而另兩相有一相降低的.
樓主留言:
這點我確實在書上看過,但是實際怎么測量啊?
線都是藏著的.
[ 此帖被gang.liu9在2009-06-09 14:37重新編輯 ]
分享
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
461 個
工控威望:
1578 點
下載積分:
11 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間:
2006-09-02
最后登錄:
2025-07-09
查看gang.liu9的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-06-09 11:40
全看
|
小
中
大
問題解決了嗎?是什么原因?