請問S7200的斷電數據保存在斷電情況下能保存多長時間,還有這個數據能不能在硬件上馬上將它們數據清除(比如PLC內部有小電池),謝謝
分享
ybs
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看ybs的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-05-30 18:22
全看
|
小
中
大
寫到EPROM中可以永久保存;設置M存儲區可以保存72小時;硬件上好象不能清除吧