發表于: 2009-05-29 08:27
全看
|
小
中
大
遇到一奇怪問題設備上的一臺電機停止時時好時壞,電機帶變頻的,PLC一輸出點控制一小型繼電器和一運行指示燈,繼電器和指示燈并聯,繼電器有一組觸頭控制變頻器開關,停電機發現有時不管用,經觀察PLC輸出正常,繼電器上一小指示燈停止時應不亮,但它還亮,只是亮度發暗,再仔細檢查原來是運行指示燈的零線接觸不好,重新接好故障排除。