發表于: 2009-05-24 11:30
全看
|
小
中
大
我用FX1S的PLC控制伺服發脈沖,原來用的是PLSY指令,可是后來發現用這個指令伺服老是不準,我也知道什么原因,原來還以為是伺服有問題呢,最后實在沒有辦法了就改用DRVI指令好了,我想請問各位大俠什么原因,以前我都是發脈沖用PLSY指令都沒有問題,現在不行了,有什么區別呀!
注:編好的程序上傳供大家參考
附件設置隱藏,需要回復后才能看到
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(徘徊)
下載積分:+1(zichen8716) 支持原創
下載積分:+1(1234567888)
下載積分:+4(xdoit) 支持原創
分享
heky
QQ 115525184 歡迎交流
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
228 點
下載積分:
441 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2009-02-16
最后登錄:
2023-12-19
查看heky的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-11-15 22:28
全看
|
小
中
大
PLSY是單一頻率輸出
DRVI DRVA是變速輸出,對于步進,伺服,肯定是DRV指令比較好,啟動停止都很柔和。
PLSY不行,會不會是頻率太高了,負載太重。
http://fx1n-smart.taobao.com/ 山寨PLC專賣