今天買了一臺FX1S-20MR的PLC.編了一個順序梯形圖,然后把注釋寫上去了.程序才77步,但是我把程序和注釋一起寫到PLC里面,就出現了這句話:
讀入數據超過memory cassette的容量,或者不能寫.請確認PLC參數的容量設置.
<ES:01802015>
就是這樣的問題了.希望大家能幫下忙.以前都是在學校學的PLC,寫的程序雖然多,但是實際應用的細節問題還是沒見過多少.
麻煩大家指教一下.謝謝
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
分享
baoshizhi
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
522 個
工控威望:
529 點
下載積分:
2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間:
2006-08-21
最后登錄:
2014-07-20
查看baoshizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-08 14:56
全看
|
小
中
大
老問題了!
注釋要寫入PLC需要在 PLC參數-內存容量設置-注釋容量 作設定。
不能為0
本帖最近評分記錄: