請教如何處理接觸器吸放瞬間會干擾歐姆龍CPM1A的輸入點問題? 現象是:只開擾 NPN接近開關信號送給PLC的輸入點. 按鈕輸入點不會被干攏, 設置輸入濾波DM6620值也不起作用.接近開關是圖爾克牌的
分享
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
969 點
下載積分:
1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-06-14
查看張平全的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-05-22 21:44
全看
|
小
中
大
加延時是頭痛醫頭,腳痛醫腳,后患無窮!
用示波器檢測 一下接觸器工作時的干擾狀態,再有針對性的進行RC配備才是可靠的!