用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
組態軟件不能寫入三菱的雙字(2個D,32位)嗎?
上一主題
下一主題
沐秦她爹
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看沐秦她爹的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-05-14 23:35
全看
|
小
中
大
如題,最近在用組態軟件。遇到個問題。就是如題所示,想讀寫兩個D區數據,就是32位。在組態軟件的界面中,模擬測試時,能讀能寫的。此時是未連上PLC;但連上PLC時,出現的現象是能讀,但寫入的數據不對。我用的PLC是FX2N-64MR,RS232編程口直接連電腦通訊,軟件是力控組態。據說是三菱的通訊協議沒有完全開放所致。我一位朋友說可以讀寫,但語焉不詳。哪位達人能幫忙解惑一下?非常感謝!
[ 此帖被沐秦她爹在2009-05-15 08:39重新編輯 ]
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11888 分
在線時間: 9727(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-08-04
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-05-15 06:49
全看
|
小
中
大
只有浮點數或者32位整數才可以寫入雙字。
問題是,如果你的PLC無浮點數能力,你寫啥呢?
Regards
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11888 分
在線時間: 9727(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-08-04
查看cvlsam的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-05-15 08:52
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓沐秦她爹于2009-05-15 08:32發表的 :
非常感謝你的回復,我的PLC是FX2N-64MR,應該是支持的。是否還有其他的原因?
對于三菱FX來說,力控支持還是可以的,也不存在FX通訊協議不開放完整的問題。
問題在于您如何得知不對呢?通過讀取雙字嗎?請舉例。
Regards