請教高手,s7-200為什么不能把數據傳送到連續的字里面?
上一主題
下一主題
34272999
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
243 點
下載積分:
630 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2007-08-12
最后登錄:
2017-06-06
查看34272999的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-05-14 21:21
全看
|
小
中
大
無意中發現,s7-200 傳送指令MOV_W 傳送數據的時候,不能把數據傳送到連續的字里面(例如VW1,VW2)以下是我的測試程序
LD SM0.0
MOVW 1, VW1
MOVW 1, VW2
LDW= VW1, 1
= Q0.0
LDW= VW2 1
= Q0.2
這個程序我在CPU226上測試過,結果Q0.2動作,但是Q0.1不動作,但是換成不連續的字的時候,例如(VW0和VW2或者VW1和VW3)結果兩個輸出都能動作!
一直想不通這是為什么?求教!謝謝!
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
409 點
下載積分:
1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間:
2009-01-16
最后登錄:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-05-14 23:53
全看
|
小
中
大
沒錯,地址重疊:
PLC中的地址排列不論MB,還是IB,QB,VB,其地址增量是1
MW,IW,VW其地址增量是2
VD,MD等增量是4
也就是PLC中,只有字節是連續的地址空間,同樣的空間還用來存放字或雙字,比如
比如程序中使用了VD100, 也就包含使用了:vb100--vb103四個字節 或者VW100和VW102
VW100 包含 VB100 和VB101.
如果使用連續的VD地址空間,應該是 VD100,VD104 VD108,VD112..............增量是4