變頻器會不會干擾PLC
上一主題
下一主題
41897703
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
247 點
下載積分:
603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間:
2009-03-31
最后登錄:
2023-03-08
查看41897703的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-05-10 19:29
全看
|
小
中
大
在控制室里有4臺FX2N的 PLC.....運行的非常穩定...但是如果用本本和PLC 通信非常不穩定...經常性的掉線....在控制柜的后面掛著8臺大功率的富士變頻器...請問是變頻器干擾引起的嗎.......如果是.....那又要用什么辦法隔離呢........(本人的本本是帶COM口的..平常在流水線上用的時候是沒有出過問題的)....
分享
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
211 點
下載積分:
727 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2008-12-10
最后登錄:
2025-08-04
查看duantao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-14 10:29
全看
|
小
中
大
可能是變頻器產生的高次諧波對通信的干擾,你的通訊線盡量不要走變頻器附近,最好用屏蔽線,如果實際運行中要保持和上位機的通訊,最好在變頻器那里加電抗器。如果是調試,你就用好一點屏蔽線。線不要平行8臺變頻器。
經供參考
學習是快樂的一件事!朋友是一生福!