在控制室里有4臺FX2N的 PLC.....運行的非常穩定...但是如果用本本和PLC 通信非常不穩定...經常性的掉線....在控制柜的后面掛著8臺大功率的富士變頻器...請問是變頻器干擾引起的嗎.......如果是.....那又要用什么辦法隔離呢........(本人的本本是帶COM口的..平常在流水線上用的時候是沒有出過問題的)....
分享
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
133 個
工控威望:
248 點
下載積分:
939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2008-07-21
最后登錄:
2025-04-27
查看李飛的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-14 19:42
全看
|
小
中
大
出現的狀況證明 變頻器是干擾的且是干擾源,本人也遇過此問題,本人經驗:電腦要遠離變頻器而且不要放在機器上送程序,你可以拿在手上試試 問題就能得到解決 想必您已經解決了該問題