關于觸點燒壞后,如何處理?
上一主題
下一主題
時間的味道
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
218 個
工控威望:
298 點
下載積分:
941 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2008-04-07
最后登錄:
2016-11-30
查看時間的味道的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-05-09 17:13
全看
|
小
中
大
關于觸點燒壞后,如何處理??:
假設急停按鈕的輸入點燒壞了(x100,在CC-link模塊上的),只能跟換到其他點上(x127)!
需要在在程序中修改,有兩處用到了x100,
一處是警報用了常閉點,另外處是[mov k4x100 D7000]
如果我將x100換成了x127那么另外一處的傳送指令該怎么處理呢!?
謝謝了!
對于樓下兄弟的方法最好的是:換掉該CC-LINK 模塊,不需要做程序上的修改
對于說使用mov x100 x127的方法,樓下的兄弟已經試過了.,不可行的!
希望還能有更好的方法!
[ 此帖被時間的味道在2009-05-16 18:37重新編輯 ]
分享
luo76
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1562 個
工控威望:
1626 點
下載積分:
117013 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-08-01
查看luo76的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-05-09 18:45
全看
|
小
中
大
的確是麻煩了點,可用X127去X100并聯使用,試試看
分享
luo76
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1562 個
工控威望:
1626 點
下載積分:
117013 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-08-01
查看luo76的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-05-12 20:17
全看
|
小
中
大
當輸入點不連續時可用內部繼電器作序號(MOV K4M100 D7002)前面需加寫LD X100 OUT M100 LD X101 OUT M101 LD X102 OUT M102 類推