師傅們;
我用313-5BF03的CPU,地址是默認的 I 124-126 Q 124-Q125, 硬件已有信號,但程序I 126 有反應 124及125沒有反應,,后面槽號可以,是還有什么沒設置嗎,謝謝指點新手。
[ 此帖被zhujianzhong在2009-04-30 17:41重新編輯 ]
好人一生平安
分享
隱居上海
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看隱居上海的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-05-01 19:54
全看
|
小
中
大
問題沒說明白嘛!
跟普通IO模塊一樣用。
CPU313C有24DI,16DO,5AI,2AO,四千多元,性價比很好!