17KW 的空壓機頻繁啟動時,對車間的電網沖擊很大,整個燈都隨著空壓機的運轉而使燈光閃爍而頻繁燒壞,請教各位同仁,如果不用變頻器,星三角啟動來改良,還有什么方法可以做得更好呢??
聽說有種軟啟動器,是否可以適應在這種場所呢?價格如何?謝謝
分享
星星雨
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看星星雨的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-05-02 18:18
全看
|
小
中
大
可以采用軟啟動控制器(NJR裝置)控制。
NJR裝置是一種大功率電動機啟動裝置,具有變頻啟動的良好性能,又比變頻器造價低,是傳統的星-角啟動、自耦減壓啟動等方式的替代方式。采用NJR方式啟動電機耗能低,啟動力矩較大,可有效的降低對電網沖擊,并減低機組的機械沖擊,降低啟動突跳時間,延長機組使用壽命,同時具有缺相、過載、過流、欠壓、過壓、等保護功能。06年我在單位采用NJR+PLC+時控改了四臺機組(電機18KW)使用至今效果很好。