用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
觸摸屏數據輸入
上一主題
下一主題
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
554 個
工控威望:
772 點
下載積分:
773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-07-05
查看工控玩家的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-04-25 11:28
全看
|
小
中
大
用觸摸屏向PLC(三菱)內部寫入數據時,數據的格式有(十進制整數,二進制,十六進制,實數等)設為“十進制整數”和“實數”有什么區別?如:輸入1.5寫入PLC的就是15,有沒有辦法向寄存器寫入小數呢?
分享
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
554 個
工控威望:
772 點
下載積分:
773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-07-05
查看工控玩家的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-04-25 11:30
全看
|
小
中
大
用觸摸屏向PLC(三菱)內部寫入數據時,數據的格式有(十進制整數,二進制,十六進制,實數等)設為“十進制整數”和“實數”有什么區別?如:輸入1.5寫入PLC的就是15,有沒有辦法向寄存器寫入小數呢?
分享
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
554 個
工控威望:
772 點
下載積分:
773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-07-05
查看工控玩家的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-04-26 07:26
全看
|
小
中
大
需加一個什么樣的功能指令呢?
分享
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
554 個
工控威望:
772 點
下載積分:
773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-07-05
查看工控玩家的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-04-26 13:45
全看
|
小
中
大
明白了,高
分享
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
554 個
工控威望:
772 點
下載積分:
773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-07-05
查看工控玩家的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-04-27 09:07
全看
|
小
中
大
也就是說PLC有浮點數功能時,觸摸屏也不能直截向PLC的寄存器寫入小數。還是要通過PLC的程序轉換。這樣在設置觸摸屏寫入PLC數據的類型時!皩崝怠焙汀罢麛怠币矝]有本質上的區別。只是屏顯不顯示小數的問題。是這樣的嗎?
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
觸摸屏數據輸入
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院