發表于: 2009-04-24 10:12
全看
|
小
中
大
大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
分享
baoshizhi
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
522 個
工控威望:
529 點
下載積分:
2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間:
2006-08-21
最后登錄:
2014-07-20
查看baoshizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-04-24 12:35
全看
|
小
中
大
三菱:
S-N150的接觸器的線圈功率是24VA,瞬時功率是270VA.
S-N400的接觸器的線圈功率是50VA,瞬時功率是440VA.
S-N800的接觸器的線圈功率是90VA,瞬時功率是790VA.
S-N400的接觸器(及以上)不要直接用PLC的繼電器驅動。
其他品牌要看相關資料。
本帖最近評分記錄: