我最近做了一個電氣柜,總空開我選擇的是3p的斷路器,但是工廠的電是3相4線,我想問一下,這個空開還能用嗎?
問題可能很低級,我是初學者,就是問一下?
分享
hangtian1045
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看hangtian1045的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-05-02 23:29
全看
|
小
中
大
我覺的看你想怎么用,如果你做的柜子帶動的是三相均衡負載,可以用,一般情況的配電柜都有零線和地線的接線端子,你可以把不需要零線的可以去掉,如三相電動機.如果有別的用途,凡是需要零線的可以從零線的接線端子上引出,注意帶漏保的一般都在最低層