請教:
三菱伺服控制系統 PLC: A2N系列 定位模塊:AD71-S1 CG 伺服驅動器:MR-J2-**A 伺服電機:HC-SF152
故障現象:自動運轉過程中偶爾出現AL.18報警,停機位置不定,斷電可恢復開機。
處理對策:1)檢查伺服電源AC200V,P24V均正常;
2)更換放大器后依然報警;
3)負載良好,未見異常;
4)調整速度,加減速時間均未排除故障。
請教高手還有何對策方法!
謝謝!
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-04-17 09:18
全看
|
小
中
大
AL.18:基板異常3,系統檢測到電路板異常動作。如果斷開連接器,重新上電,不能清除的話基板已壞!
看你的情況像是AD71帶來的,有條件換換看!