用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
急!求助!三菱A系列PLC:A2SCPU運行中報警停車!
上一主題
下一主題
morningsnow
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
257 點
下載積分:
1104 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2007-12-06
最后登錄:
2025-06-15
查看morningsnow的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-04-12 10:00
全看
|
小
中
大
我們一臺設備上使用的三菱A系列PLC:A2SCPU在運行過程中報警停車,
RUN:指示燈閃爍,ERRO:指示燈常亮
D9008:代碼為46:手冊代碼解釋為FROM/TO指令訪問的不是功能組件
有時關電復位一下就好了,有時關電要許久才能夠復位
PLC上只有一塊A1S62DA的數字模擬變換模塊
現在出現這種故障的頻率越來越高了,嚴重影響了正常生產
該設備使用已久了啊,應該不存在程序上的錯誤,是什么問題啊?
請知道的大俠告知一下,
等待中
謝謝!
分享
morningsnow
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
257 點
下載積分:
1104 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2007-12-06
最后登錄:
2025-06-15
查看morningsnow的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-04-12 11:28
全看
|
小
中
大
謝謝樓上論壇斑竹回復
A1S62DA上就接了CH1兩根線到變頻器調速
模塊上的RUN指示燈正常亮
若要進一步檢查該模塊,怎么檢查啊?
分享
morningsnow
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
257 點
下載積分:
1104 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2007-12-06
最后登錄:
2025-06-15
查看morningsnow的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-04-12 15:53
全看
|
小
中
大
謝謝樓上的回復
我把模塊在停電的時多拔拆幾次再通電試過,故障燈ERROR仍然亮,RUN指示燈仍然閃爍
試過幾次
我們剛好有一塊A1S62DA備件,我不知道怎么設置?
只需將模塊上三個開關撥到跟現在使用的模塊上的位置一樣即可嗎?
有知道的嗎?
分享
morningsnow
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
257 點
下載積分:
1104 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2007-12-06
最后登錄:
2025-06-15
查看morningsnow的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-04-13 08:27
全看
|
小
中
大
首先謝謝樓上斑竹再次熱心回復!
昨天下午近5點時,狀況再次出現,關電復位都不行了,實在沒法,停產了啊
把我避急了,我不管那么多了,搞壞就搞壞吧,把開關撥到正使用模塊上的位置
換上去了不報警了,使用到現在還沒有出現類似問題
A1S62DA上不是要設定補償值或增益值之類的嗎?
我沒有設置只是按照現有開關的位置撥的開關,沒有設置其它的什么參數,這該不會給輸出造成影響吧
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
急!求助!三菱A系列PLC:A2SCPU運行中報警停車!
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院