楊老師:
您好!我做基于PLC的機械手控制系統設計,選用三菱公司FX2N系列PLC,F控制部分程序已經調試完畢,在調試用VB編寫PLC與PC通訊的人機界面程序時,通信模塊FX2N-232BD上的LED燈不亮,通信電纜是按照手冊自己制作的。兩者的端口設置是一樣的,卻無法實現通信 ,檢查不出來是哪的問題。老師能否幫我解答?謝謝
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-04-03 20:57
全看
|
小
中
大
1.電纜問題?可參考FX-232CAB-1
2.PLC內設了通信格式?先用GX軟件讀讀程序看看!
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-04-05 14:13
全看
|
小
中
大
不要改D8120!確信要改的話請換485BD.線是否正確只要連好后對空PLC進行讀寫就可看出!
在GX內可導入FX/WIN的程序!