LD X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
SET Y0
LD M0
AND Y0
RST Y0
END
而加入中間繼電器m1控制y0就不會出現上述情況,請賜教
[ 此帖被johnfcr在2009-04-01 00:16重新編輯 ]
分享
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
463 個
工控威望:
422 點
下載積分:
1168 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2007-04-20
最后登錄:
2023-06-05
查看yeyhx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-04-03 11:27
全看
|
小
中
大
Y0在程序執行過程中有置1一次,但后面又被RST了,所以最終輸出還是Y0=0