75KW/45KW電機該怎么選用接觸器。熱繼電器和電纜!請哥們指點!
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 4/5 Go
yqh_4977
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
271 點
下載積分:
258 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2009-04-07
最后登錄:
2025-07-12
查看yqh_4977的
主題
/
回貼
36樓
發表于: 2009-04-17 09:29
只看該作者
|
小
中
大
35MM2比較合適,接觸器選用250-300A的,熱繼電器整定為150-160左右。
分享
勿忘我
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
346 點
下載積分:
1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間:
2009-04-04
最后登錄:
2023-01-12
查看勿忘我的
主題
/
回貼
37樓
發表于: 2009-04-17 09:38
只看該作者
|
小
中
大
95 平方太粗了
分享
yixufeng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
202 點
下載積分:
826 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-03-17
查看yixufeng的
主題
/
回貼
38樓
發表于: 2009-04-17 09:59
只看該作者
|
小
中
大
75KW的電機選用35平 50平的電纜。交流接觸器選用160A的。熱繼電器選用150-170即可。
個人看法。
支持
分享
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
638 點
下載積分:
1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間:
2009-04-16
最后登錄:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主題
/
回貼
39樓
發表于: 2009-04-21 21:52
只看該作者
|
小
中
大
你自己計算吧,一個KW 2安培/ 75KW*2= 150A.然后就可以計算你的線徑
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
分享
我是半邊天
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
288 點
下載積分:
484 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2017-11-25
查看我是半邊天的
主題
/
回貼
40樓
發表于: 2009-04-25 10:09
只看該作者
|
小
中
大
同意9樓
分享
浪人四號
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
304 點
下載積分:
657 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2007-10-29
最后登錄:
2024-11-15
查看浪人四號的
主題
/
回貼
41樓
發表于: 2009-04-26 12:26
只看該作者
|
小
中
大
70mm2線
分享
huxupin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
711 個
工控威望:
904 點
下載積分:
7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間:
2009-03-22
最后登錄:
2025-01-25
查看huxupin的
主題
/
回貼
42樓
發表于: 2009-04-26 14:13
只看該作者
|
小
中
大
要不了那么大的線,75KW也就150A的電流,35平方的銅線足夠了,45KW也就90A的電流,25平方的銅線足夠了,接觸器按額定電流大一點選取就行了
分享
bailing
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
237 點
下載積分:
1066 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2009-04-24
最后登錄:
2025-05-25
查看bailing的
主題
/
回貼
43樓
發表于: 2009-04-26 15:46
只看該作者
|
小
中
大
多股銅線25平以上,交流接觸器200A ,熱繼電器選用150-170即可
分享
王豪語
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
252 個
工控威望:
369 點
下載積分:
465 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2009-02-23
最后登錄:
2018-09-03
查看王豪語的
主題
/
回貼
44樓
發表于: 2009-04-26 21:48
只看該作者
|
小
中
大
32樓 發表于: 27天前 只看該作者 | 小 中 大
教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A 由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了
三角形是6根線不錯,但接點在接觸器,去的電流應該等于會的電流,怎么能說是電線只承受一半電流呢?
分享
chenxushan
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看chenxushan的
主題
/
回貼
45樓
發表于: 2009-04-27 20:05
只看該作者
|
小
中
大
先看控制距離有多長,超過15米。75KW用大一點的,一般要超過電機額定電流的百分之三十
分享
小川
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看小川的
主題
/
回貼
46樓
發表于: 2009-04-29 20:32
只看該作者
|
小
中
大
75KW電機接線不長的話35平方就好了,如果長了就要用50方
接觸器CJ10-150 熱繼電器JRO-150/3(熱元件整定電流100A)
熔斷器RTO-00(熔體電流200/200)
45KW電機接線不長的話25平方就好了,如果長了就要用35的
接觸器CJ10-150
熱繼電器JRO-150/3(熱元件整定電流100A)
熔斷器RTO-400(熔體電流400/400)
分享
arpawpelf
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
315 個
工控威望:
421 點
下載積分:
2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2009-04-16
最后登錄:
2023-03-08
查看arpawpelf的
主題
/
回貼
47樓
發表于: 2009-04-30 13:32
只看該作者
|
小
中
大
接觸器大于等于功率除電壓,比例:75000/380=190所接觸器選200A以上就好。熱繼電器選0.9-1.15倍額定電流,這是它的調節范圍。YJV 50mm2; (星三角啟動)