一個COM能接四個接觸器嗎?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 2/4 Go
lw1796
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看lw1796的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2009-03-27 15:02
只看該作者
|
小
中
大
主要看輸出繼電器觸點容量(感性負載),如果觸點感性容量為1A,而接觸器線圈動作電流為0.5A,那就顯然可以直接驅動了。COM是不需要你擔心的,輸出繼電器沒超載,COM就沒問題。
分享
xuwenjian@
游俠
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
187 點
下載積分:
859 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2007-11-17
最后登錄:
2024-08-06
查看xuwenjian@的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2009-03-28 09:30
只看該作者
|
小
中
大
最好還是加中繼
分享
monkey2005
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看monkey2005的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2009-03-28 10:53
只看該作者
|
小
中
大
用中間繼電器隔離一下,如果交流輸出用阻容,直流輸出戶用二極管IN4001
分享
lyb10
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
166 點
下載積分:
682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2009-03-09
最后登錄:
2017-05-15
查看lyb10的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2009-03-31 21:03
只看該作者
|
小
中
大
最好用大容量中間繼電器擴展
分享
c-yu
獨狼天涯
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
345 點
下載積分:
1103 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2007-11-20
最后登錄:
2025-03-31
查看c-yu的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2009-04-01 10:03
只看該作者
|
小
中
大
加中繼,又便宜有安全
分享
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1316 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2009-04-01 15:35
只看該作者
|
小
中
大
完全可以的,不用擔心這個問題,不需要加中間繼電器
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
分享
zhanbin
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
197 點
下載積分:
581 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2009-03-04
最后登錄:
2025-07-25
查看zhanbin的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2009-04-01 20:12
只看該作者
|
小
中
大
我認為用中繼比較妥當
分享
gaoren
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
360 個
工控威望:
605 點
下載積分:
3638 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2008-08-11
最后登錄:
2024-08-07
查看gaoren的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2009-04-13 13:42
只看該作者
|
小
中
大
加下中繼較好。
分享
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
401 個
工控威望:
463 點
下載積分:
7122 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間:
2008-11-07
最后登錄:
2025-06-21
查看hyundai天梭的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2009-04-14 16:44
只看該作者
|
小
中
大
我加中間繼電器了,而且花大血本買的是歐姆龍的,這個中繼的觸點容量是10安培的,我只驅動一個電磁閥,回路電流只有2安培,可是中繼的觸點在斷開時產生電弧,我在電磁閥兩端加反向接了一個二極管,竟然不起作用,求各位幫幫忙,如何才能使觸點斷開時不產生電弧
分享
albbad
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
307 點
下載積分:
394 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2007-12-14
最后登錄:
2025-07-17
查看albbad的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2009-04-14 17:22
只看該作者
|
小
中
大
還是加個中繼做隔離吧
分享
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間:
2009-02-11
最后登錄:
2021-07-22
查看luyuemin的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2009-04-14 21:41
只看該作者
|
小
中
大
2安電流在斷開時產生電弧是正,F象啊。
分享
huxupin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
711 個
工控威望:
904 點
下載積分:
7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間:
2009-03-22
最后登錄:
2025-01-25
查看huxupin的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2009-04-16 21:03
只看該作者
|
小
中
大
可以用微型繼電器轉換一下,這樣就比較可靠了