下面這個梯形圖是某文章中的1s振蕩器,可我看不明白:
開始,T7常閉接通,T6和T7都開始計時,0.5s后,T6接通,可這時T7時間也到了,接通,T7常閉斷開,T6線圈失電,常開觸點保持斷開,無法使M1線圈上電,也無法振蕩。
我的理解是否有錯?
振蕩梯形圖
分享
jwm
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
585 個
工控威望:
1418 點
下載積分:
73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間:
2007-08-06
最后登錄:
2022-07-17
查看jwm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-23 10:32
全看
|
小
中
大
基礎
從左到右
從上到下
分析
t6 m1產生0.5s間隔的一個掃描周期的單脈沖