發表于: 2009-03-19 13:02
全看
|
小
中
大
描述:梯形圖
圖片:
我想做一個小的演示,就是fx1n的plc按下x0后輸出y0,通過改變 d0的數值來改變y0的接通時間,應該挺簡單的,可我編出來不對啊,各位老師指點,最好發個梯形圖圖片上來啊,(上邊是我編的啊,可是不行啊,大家看看哪有問題啊,請指點啊,或者編個正確的看看。
[ 此帖被clcljb在2009-03-19 13:11重新編輯 ]
分享
心碎了無痕
人不瘋很難成功
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
561 點
下載積分:
91029 分
在線時間: 843(小時)
注冊時間:
2009-04-09
最后登錄:
2025-07-26
查看心碎了無痕的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-04-24 16:12
全看
|
小
中
大
你應該是OUT Y0 OUT T0 K100
D10是數據寄存器,你要給數據的
K100表示10S,你可以任意調時間