發表于: 2009-03-19 07:11
全看
|
小
中
大
本人用臺達DVP14ES 的PLC,用電腦監控,發現時間繼電器有面的線圈不通.就是前面到時間繼電器觸頭都通了,就后面聯上的Y3就是不得電
分享
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
200 個
工控威望:
397 點
下載積分:
2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間:
2007-11-12
最后登錄:
2025-07-23
查看791891的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-20 16:32
全看
|
小
中
大
是否開關在STOP位置?如是的話,只能監控輸入不能 監控輸出 ,打到RUN試試??