我用FX0S的PLC直接輸出110V的交流接觸器.但使用不到兩個月.接觸器燒了幾次了.
接觸器是那種帶座子的,直接插進去就行那種。
使用時電弧比較大,但加了滅弧器,好像作用不大。
兄弟們有什么好方法解決。
分享
jingqianshan
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jingqianshan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-17 16:18
全看
|
小
中
大
你看好了,你用的是繼電器還是接觸器,燒觸頭與PLC無關,是接觸器選小了,負載是多大的?5樓說的對,一般帶插的是繼電器,不是接觸器