我用FX0S的PLC直接輸出110V的交流接觸器.但使用不到兩個月.接觸器燒了幾次了.
接觸器是那種帶座子的,直接插進去就行那種。
使用時電弧比較大,但加了滅弧器,好像作用不大。
兄弟們有什么好方法解決。
分享
zyfzxh
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
12 篇
發帖數量:
6507 個
工控威望:
7515 點
下載積分:
110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看zyfzxh的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-17 16:26
全看
|
小
中
大
樓主用的是中間繼電器了還是交流接觸器?這兩種負載力不一樣,中間繼電器負載力小,一般接些電磁閥,指示燈等;而交流接觸器負載力強,可以用於大功率負載使用如.馬達.加熱器等