用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
S7-200模擬輸入問題
上一主題
下一主題
xiaozili123
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xiaozili123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-03-12 10:10
全看
|
小
中
大
我最近碰到一個S7-200的一個模擬輸入量的案例
能不能給一個S7-200模擬輸入量的轉化為實際的顯示值。最好是液位
請問一下SUB和DIV是什么指令、它的詳解是什么?
謝謝。!
分享
flin124
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
236 個
工控威望:
315 點
下載積分:
783 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間:
2008-11-18
最后登錄:
2025-07-28
查看flin124的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-12 12:29
全看
|
小
中
大
你連最基本的都不知道
還編啥程啊
先要好好學習一下
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
S7-200模擬輸入問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院