用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
3臺 西門子 s7 200 plc間通訊問題
上一主題
下一主題
fangke841008
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看fangke841008的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-03-10 10:37
全看
|
小
中
大
現有3臺 cpu 224,其中一臺作為主站,其他2臺作為從站。
不考慮plc外接模塊(I/O擴展之內的) 需要采購些什么設備 ,除了3臺224以外?
謝謝,在線等。!
分享
flin124
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
236 個
工控威望:
315 點
下載積分:
783 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間:
2008-11-18
最后登錄:
2025-06-03
查看flin124的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-10 10:43
全看
|
小
中
大
可以不用主從方式
而是3臺PLC分散控制
再加上我們生產的Bcnet
將3臺PLC的串口轉成以太網
然后通過一臺工控機對它集中監控
有問題可以聯系
015085136823
flin124@yahoo.com.cn
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
3臺 西門子 s7 200 plc間通訊問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院