加速的時候過不了幾秒就OC報警。速度起來了過不了多久又報警了,用鉗表測三相分別是9.1 7.2 4.0 電機發熱得很.變頻器用了一年了.只有這幾天才是這樣的.
分享
jingqianshan
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jingqianshan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-15 16:13
全看
|
小
中
大
1,先要判斷是電機問題還是變頻器的問題。跳過變頻器電機直接接電網,再測下電流,看是否平衡,
電機好的就考慮變頻器了,變頻器空載測輸出電壓三相是否平衡,空載運行是否正常