步進指令中
以FX1N為例
指定初始狀態的是S0—S9
要是指定初始狀態為這10個以外的會怎么樣?
分享
zlj2007
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zlj2007的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-05 20:13
全看
|
小
中
大
步進指令中
以FX1N為例
指定初始狀態的是S0—S9
要是指定初始狀態為這10個以外的會怎么樣?
---------------------------------------------------------------------
要是指定S0~S9之外的S,在你的程式寫入到PLC后,再重讀出來后,你會發現你原來的SFC程式不見了!也就是說,如果初始狀態用S0~S9,梯形圖和SFC可相互轉換,如果不用,則不能轉換,調試起來也麻煩些。!