用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
PLC不按梯形圖執行程序
上一主題
下一主題
kawasakilu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
319 個
工控威望:
380 點
下載積分:
2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2007-04-12
最后登錄:
2024-06-29
查看kawasakilu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-02-10 20:01
全看
|
小
中
大
昨天維修時遇到一故障,需要對梯形圖程序修改。
需修改的內容很簡單:
比如原來是LD X0
AND X1
OUT Y0
現在只需改成LD X0
OUT Y0
就可以了。但是程序寫入后運行時仍然同時受 X0 和X1的控制。
原程序很簡單,共計才100來步,從頭至尾沒有任何雙線圈之類也沒有任何區間復位之類功能指令。
也就是說它是完全單獨的一步,與其它沒有任何牽連。
繼續又用空白點寫了一個簡單的程序測試:
如LD X30
OUT Y40
寫入后運行,X30接通,并且監控到X30已經閉合,但Y40就是不動作。而強行測試Y40,讓其ON。卻正常。
請大家一起幫忙分析原因。
分享
dv0429
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
205 個
工控威望:
221 點
下載積分:
837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2008-02-27
最后登錄:
2023-09-18
查看dv0429的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-04 09:16
全看
|
小
中
大
如果你的PLC是用EEPROM作存儲器的是會發生這樣的問題,只要你把PLC重新上電一次就能正常執行了,原因是PLC只會在上電那時才把程序從EEPROM讀到RAM里面,而你下載程序是直接下載到EEPROM里面的,所以就會出現你碰到的情況