用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
Q 與 omron 溫控表 通訊
上一主題
下一主題
aidry
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
141 個
工控威望:
241 點
下載積分:
13863 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間:
2008-06-26
最后登錄:
2023-09-10
查看aidry的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-02-10 08:54
全看
|
小
中
大
各位大俠,求助:現在用三菱QPLC ,CPU:Q02H,通訊模組:QJ71C24N,選擇無協議通訊。與omron的E5CZ溫控表通訊,采用MODBUS(RTU)通訊協議,有沒有類似的案例,謝謝。。!
分享
lin1010
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
325 點
下載積分:
2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2009-05-14
最后登錄:
2019-12-20
查看lin1010的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-07 16:17
全看
|
小
中
大
Q PLC不支持Modbus RTU協議, 樓主做出來沒?
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
Q 與 omron 溫控表 通訊
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院