固態、接觸器為什莫總是燒掉
上一主題
下一主題
從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
375 點
下載積分:
745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2008-12-09
最后登錄:
2024-07-31
查看從容面對一切的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-02-04 17:43
全看
|
小
中
大
今天搞啦個項目,PIC控制正反轉啟動一臺電機,,由于粉塵大,,我選用固態接觸器,型號,士研SSR3-25DA,電機是2,2KW的,搞好運行啦幾次就不行啦,一測固態接觸器不管有沒有線圈電壓,都導通啦,,,連續換啦4個,,全部一個毛病,,仔細檢查線路,沒發現問題,,,到底什莫問題現在還暈,,請大伙指點
誠心誠意
分享
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
470 個
工控威望:
588 點
下載積分:
516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2008-10-16
最后登錄:
2022-08-24
查看竹風涼的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-02-04 18:01
全看
|
小
中
大
I/O被擊穿了,報廢。正反轉,是不是互鎖沒做好,固態繼電器應該用的是雙向晶體管需要過零關斷,
[ 此帖被竹風涼在2009-02-04 18:11重新編輯 ]
禍兮福所倚
福兮禍所伏
分享
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
470 個
工控威望:
588 點
下載積分:
516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2008-10-16
最后登錄:
2022-08-24
查看竹風涼的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-02-04 18:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓chenlf于2009-02-04 18:06發表的 :
對,選型的問題。
好像不是
禍兮福所倚
福兮禍所伏