變頻器電源端缺相為啥壞掉?
上一主題
下一主題
clsko
向你學習!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
315 個
工控威望:
331 點
下載積分:
27816 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間:
2008-07-21
最后登錄:
2025-07-20
查看clsko的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-01-17 16:40
全看
|
小
中
大
如題負荷端的電機卻完好大家幫忙分析一下電源進向為 空開-----接觸器-----變頻器---電機
分享
dd25257
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
148 個
工控威望:
290 點
下載積分:
556 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間:
2008-12-05
最后登錄:
2012-06-16
查看dd25257的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-01-29 11:45
全看
|
小
中
大
一般變頻器輸出端都有缺相保護,但輸入端就有很多品牌的變頻器沒有缺相保護。電源入端進入變頻器后都要經過整流,發生輸入端失相而電機能繼續運行的大多是小馬達或是大變頻帶小馬達。至于電容爆裂的有二個可能:一個是電容老化,一個是過電壓。