西門子S7-200,PLC如何在斷電的情況下保持:定時器,計數器,加法器的數據
上一主題
下一主題
liuheng_929
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
210 點
下載積分:
565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2008-12-17
最后登錄:
2025-05-23
查看liuheng_929的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-01-15 00:06
全看
|
小
中
大
各位工程師本人單位因領導特殊要求需要改進一臺設備
在遍寫程序時,可能要PLC在斷電的情況下保持:定時器,計數器,加法器的數據,在下一次開機啟動的時候
繼續在上一次定時器,計數器,加法器的數據上繼續累加,本人是初學者,對此有許多不惑
殷切盼望各位老師以及工程師予以解答并能附加一端師范程序更好,謝謝
或者S7-200根本不具備這種功能????謝謝!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11518 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-25
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-01-15 10:09
全看
|
小
中
大
PLC斷電?您準備讓PLC斷電多久?
S7-200在未加電池盒的狀況下,只能保持5天,也就是說,如果5天不上電,那么連程序都丟失了。
在系統塊中的掉電保持區域隨著程序丟失將一起丟失。
因此您需要將數據寫入永久保持區,MB0-MB13是系統的永久保持區,您可以將數據寫入該區域,這樣就是沒有電也不會丟失數據。
或者使用SMB31,SMW32功能將數據寫入EEPROM中進行保存,但是要注意的是,EEPROM的寫入速度要慢于MB0……
同時,在程序的初始化中要讀取相關保存的數據~~