各位工程師本人單位因領導特殊要求需要改進一臺設備
在遍寫程序時,可能要PLC在斷電的情況下保持:定時器,計數器,加法器的數據,在下一次開機啟動的時候
繼續在上一次定時器,計數器,加法器的數據上繼續累加,本人是初學者,對此有許多不惑
殷切盼望各位老師以及工程師予以解答并能附加一端師范程序更好,謝謝
或者S7-200根本不具備這種功能????謝謝!
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
409 點
下載積分:
1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間:
2009-01-16
最后登錄:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-01-16 09:15
全看
|
小
中
大
好像有兩個方法
1、在系統塊中,填寫需要保持的數據范圍
2、通過對SMB31和SMW32編程,將需要保持的數據保存到EPROM中
不知道你的加法器是不是指的AC0 AC1 ....,這個數據好像不可保持,可修改程序將使用AC的累加器,改變為V內存累加器,然后設置保持